Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
immer
У меня два контроллера Carel PCO5, в том и другом стоят карты RS-485. Нужно одним контроллером (мастер) управлять и считывать параметры с другого. Пока ничего не получается. Если кто делал, отзовитесь, есть вопросы.
yozik
У Кареловских рСО есть собственный протокол рLan
для него даже карты RS-485 не надо
(он же для связи с дисплеем используется)
Переменные из контроллера в контроллер передаются по нему легко
(там нет деления на мастер-слейв)

Подробнее задачу опишите (растояние между контроллерами)
yozik
Цитата(immer @ 21.12.2012, 10:35) *
У меня два контроллера Carel PCO5, в том и другом стоят карты RS-485. Нужно одним контроллером (мастер) управлять и считывать параметры с другого.
Пока ничего не получается. Если кто делал, отзовитесь, есть вопросы.


Если убрать слово МодБас в названии темы то по рLan
Это делается примерно так.

В свойствах переменной укаываете что она pLan для тех переменных которые передаются или принимают значения по сети (там галочка есть)

1.делаете два проекта для 1 и 2 контроллера
2.потом в дереве страниц (где проекты) есть вкладка Network там вставляете пустую страницу,
затаскиваете на нее два контроллера рСО5 одному адрес 1 второму 2 (к примеру)
в свойствах контроллера указываете какой проект какому контроллеру относится.

3. в низу в таблице указываете адресс контроллера источника в следующем столбце переменную источник
(вроде выбирается из списка тех у которых стоит галка рЛан)
дальше адрес контроллера приемника и переменную куда принимается

4. прошиваете проекты в контроллеры соеденяете их в сеть переменные передаются автоматически никаких
настроек кроме установки адреса делать не надо

ПС в атомах или макроблоках есть блок отвечающий за проверку связи по пЛан (для отработки аварии по пробаданию связи)

Немного сумбурно , т.к. делал это около года назад и сейчас 1Тоол под рукой нету 90 дней прошло smile.gif Но никаких трудностей с передачей данных небыло.

ПС2 pLan и ModBus оба передаются по RS-485 поетому с дальностью проблем быть не должно. Странно что Вы вместо "штатных" средств пытаетесь
решить нестандартно.
polyakov.mo
Соглашусь с yozik, pLan - самое то для данной задачи.

Если уж по теме - у Carel есть готовое решение для обмена переменными между контроллерами по Modbus, мне представитель из UEL высылал пример в виде готового проекта в 1tool. У меня не было под рукой 2 контроллеров, потому не испытал в железе. Позвоните в UEL и спросите Игоря Викторова
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.