Цитата(immer @ 21.12.2012, 10:35)

У меня два контроллера Carel PCO5, в том и другом стоят карты RS-485. Нужно одним контроллером (мастер) управлять и считывать параметры с другого.
Пока ничего не получается. Если кто делал, отзовитесь, есть вопросы.
Если убрать слово МодБас в названии темы то по рLan
Это делается примерно так.
В свойствах переменной укаываете что она pLan для тех переменных которые передаются или принимают значения по сети (там галочка есть)
1.делаете два проекта для 1 и 2 контроллера
2.потом в дереве страниц (где проекты) есть вкладка Network там вставляете пустую страницу,
затаскиваете на нее два контроллера рСО5 одному адрес 1 второму 2 (к примеру)
в свойствах контроллера указываете какой проект какому контроллеру относится.
3. в низу в таблице указываете адресс контроллера источника в следующем столбце переменную источник
(вроде выбирается из списка тех у которых стоит галка рЛан)
дальше адрес контроллера приемника и переменную куда принимается
4. прошиваете проекты в контроллеры соеденяете их в сеть переменные передаются автоматически никаких
настроек кроме установки адреса делать не надо
ПС в атомах или макроблоках есть блок отвечающий за проверку связи по пЛан (для отработки аварии по пробаданию связи)
Немного сумбурно , т.к. делал это около года назад и сейчас 1Тоол под рукой нету 90 дней прошло

Но никаких трудностей с передачей данных небыло.
ПС2 pLan и ModBus оба передаются по RS-485 поетому с дальностью проблем быть не должно. Странно что Вы вместо "штатных" средств пытаетесь
решить нестандартно.